核磁(MR)一体化手术室建设要点 来自 筑医台 MR手术室,即核磁一体化手术。是在实时影像学的指引下,采用介入技术联合外科技术手段治疗复杂的疾病,以达到减少创伤,缩短体外循环时间,甚至避免体外循环,提高整体疗效的目的。磁体平时停放在诊断室,在需要对手术患者进行扫描时,磁体可以通过吊顶上的轨道自动滑动到手术室内患者的上方。同时诊断室还可以兼备常规诊断、活检以及立体定向的功能。
由于患者无须在核磁共振室和外科手术室之间多次转移,从而避免患者在转运过程中可能带来的缺氧和生命体征不稳定等风险。
三室布局,即核磁手术室←→诊断室←→核磁手术室的组合 (三室布局功能强,但建筑面积大、投资费用高、施工难度大)
楼层高度 4.2m~4.8m之间,不应低于4.2m。 结构 核磁设备及轨道的自重较重,要考虑建筑结构与设备轨道的安全性。磁体及轨道的自重约6600kg,且磁体运行对固定轨道的施工及安装精度要求均较高,故在前期的设计中需要充分考虑结构的安全系数。 承重龙骨可采用铝合金龙骨。
防震 核磁室的楼层上面及附近不能有剧烈震动设备,会影响核磁设备的成像效果。所以核磁共振手术室所在区域的上层不宜设置有震动的设备,如果无法避免,设备的震动必须得到严格控制。同时核磁共振手术室应远离电梯,保证手术室与电梯间的水平距离不小于10m。
此外,由于磁体的体积和重量都非常庞大,因此在手术室施工前期就应考虑磁体进入手术室的垂直和水平通道,常规的客梯和货梯都不能作为垂直运输的工具。
核磁共振手术室既需要实现常规MR检查室的电磁屏蔽围护,又要满足洁净手术室的规范要求。因此解决净化风管、医疗气体管道、电气管线的屏蔽与滤波是核磁共振手术室建设的一大难点。
*装饰与净化机电工程材料都必须采用非磁性的金属材料及非金属材料或加装波导滤波器来满足屏蔽的要求。
*设计时需要对所有的净化风管、医疗气体管道、电气管线进行准确计算,保证波导和滤波器的数量、位置及规格尺寸都能与实际的管道相匹配,从而满足屏蔽和净化两方面的要求。
由于磁体的滑行依靠吊顶上的轨道,而轨道所在的位置正好是洁净手术室的送风静压箱,因此静压箱的样式、尺寸需要根据轨道及屏蔽的要求进行特殊设计。
*核磁手术室的隔墙及天花所用的龙骨、饰面材料均应采用免磁的非金属材料。
*MR手术室应避免用铁制品,承重龙骨采用铝合金龙骨
*MR手术室可采用不锈钢墙面、顶面
*手术室的地面需要按照磁场的强度用不同的颜色区分50高斯线和5高斯线,使用时其它设备需撤出5高斯线外。
分别设置普通交流洁净灯、直流灯、手术灯等形式来满足各种情况下的照明要求,并且将磁体的移动、交流灯及直流灯三者作联动,当磁休移动到手术室内时,所有交流灯关闭,所有的直流灯同步打开,同时满足了房间和磁体扫描的要求。
|