产品概述

    可控硅移相触发器模块分单向可控硅移相触发器模块(SCR—JKK)和双向可控硅移相触发器模块(TRIAC—JKK)。
可控硅移相触发器模块的原理是:以电网相位为同步,当改变控制电压的大小,内部便产生相对电网电压180°-0°的触发脉冲,通过光电隔离,输出端(A、G)便触发相应的可控硅导通,从而达到移相调压的目的。
移相触发器的控制部分由于同输出触发端光电隔离,因而可以用手动或自动两种控制方式。在应用中只需提供18V的电网同步电压,电极以插片连接,使用极为方便。


产品详情
1、型号列表
CON0-5V:E型
CON0-10V:F型
CON4-20mA:G型
CON1-5V:H型
SCR-JKKE
SCR-JKKF
SCR-JKKG
SCR-JKKH
TRIAC-JKKE
TRIAC-JKKF
TRIAC-JKKG
TRIAC-JKKH

2、产品外形
实物图:
尺寸图:
3、接线示意图
                             

4、性能参数表

E系列
F系列
G系列
H系列
输入范围
0 – 5V
0 - 10V
4 – 20mA
1 – 5V
输入阻抗
>30K
>30K
250
>30K
有效输入范围
0.75 – 4.75V
1.5 – 9.5V
5 – 19 mA
1.25 – 4.75V
移相角范围
180°- 0°
180°- 0°
180°- 0°
180°- 0°
5、移相触发器的功能和技术参数

5.1  CON对COM必须为正,如极性相反则输出端失控(全开或全闭)。当控制端CON从0-5V改变时,交流负载上的电压从0伏到最大值可调  ( 对阻性负载而言) 。其中CON在0-0 .8V左右时为全关闭区域,可靠关断模块的输出;CON在0.8V-4.6V左右为可调区域,即随着控制电压的增大,导通角α从180°到0°线性减小,交流负载上的电压从0伏增大到最大值;CON在4.6V-5V左右时为全开通区域,交流负载上的电压为最大值。

5.2  移相触发器均可使用在100-400Vac、50HZ的电网上(100V以下可定制)。  

5.3  ①②脚接同步变压器次级绕组,电压值在18Vac土5Vac,功率在2W即可。

5.4  CON对COM的输入阻抗分E、F和H型均为大于等于30K欧;G型为250欧。

5.5  ⑦脚的+5V电压信号只提供给手控电位器用,不作它用,所选用的电位器阻值在2-10KΩ间。 注:4-20mA 的G型不能用电位器手动调节,此时+5V端也没有用处。

5.6  移相触发器模块可以触发1000A以内可控硅(注意触发端接法)。

5.7  移相触发器模块本身发热很小,不需另外散热。

5.8  交流负载要求线性调压、稳压,请见说明书(十一)电压负反馈模块。