故障现象
可能原因
排除方法
吸不上或吸不足
(即触头已闭合而铁芯尚未完全吸合)
1电源电压太低或波动太大;

2操作回路电源容量不足或发生断线,配线错误及触头接触不良;

3线圈技术参数与使用条件不符;

4产品本身受损;

5触头弹簧压力过大;

1调高电压;

2增加电源容量,更换线路,修理控制触头;

3更换线圈;

4更新产品;

5按要求调整触头参数;

不释放或释放缓慢
1触头弹簧压力过小;

2触头熔焊;

3机械可动部分被卡这住,转轴生锈或歪斜;

4反力弹簧损坏;

5铁芯极面有油污或尘埃粘着;

6E型铁芯磨损过大;

1调整触头参数;

2排除熔焊故障,更换触头;

3排除卡住现象,修理受损元件;

4更换反力弹簧;

5清理铁芯极面;

6更换E型铁芯;

电磁铁(交流)噪声大
1电源电压过低;

2触头弹簧压力过大;

3短路环断裂;

4铁芯极面油污垢;

5磁系统歪斜或机械上卡住,使铁芯不能吸平;

6铁芯极面过渡磨损而不平;

1提高操作回路电压;

2调整触头弹簧压力;

3排除卡住现象,修理受损元件;

4更换反力弹簧;

5清理铁芯极面;

6更换铁芯;

线圈过热或烧损
1电源电压过高或过低;

2线圈技术参数与实际使用条件不符;

3操作频率过高;

4线圈匝间短路;

1调整电源电压;

2调换线圈或接触器;

3选择其他合适的接触器;

4排除短路故障,更换线圈;

触头烧伤或熔焊
1触头压力过小;

2触头表面有金属颗粒异物;

3操作频率过高,或工作电流过大,断开容量不够;

4长期过载使用;

5负载侧短路;


1调高触头弹簧压力;

2清理触头表面;

3调换容量较大的接触器;

4调换合适的接触器;

5排除短路故障,更换触头;