1、工作人员应熟悉氧气的安全知识,掌握预防和急救措施,任何操作至少由两人来执行,以便万一发生意外时能及时救护和进行应急处理。
2、氧气管道系统中的设备和附件等均应禁油,要有专人负责保管和维修,严格禁油操作,工作人员着装和手要洁净无油污,严禁带手套操作,操作工具要定期进行脱脂、除油处理。
3、操作管路中阀门时,应缓慢进行,严禁快速打开阀门,操作时发现阀门处漏气,应排除故障后,再进行使用。
4、氧气管网中使用的各种阀门、密封材料、仪表和器械等,必须经专业部门认定方可用于氧气系统,仪表应注有“禁油”或“氧气”标记。
5、氧气瓶更换前应检查气瓶嘴是否清洁,凡被油脂污染的禁止使用。
6、氧气瓶组供氧使用的氧气应符合GB8932,禁止使用水电解法制取的氧气。
7、氧气站内严禁吸烟和进行任何明火作业,禁止存放易燃、易爆物品,不准用电热器、燃气炉等进行取暖。
8、氧气站建筑应有良好的避雷措施,氧气站内应有防爆风扇、防爆灯等防爆措施。
9、在供氧操作过程中,需严谨、精细不得敲击或发生铁器碰撞,以免发生危险。
10、液氧站、中心供氧站须配备消防栓和二氧化碳灭火器;同时配备砂箱等消防器材。
11、排放氧气时,严禁将氧气排放在氧站内,禁止将氧气作吹扫气体使用。
12、排除漏气等故障以及更换元件和气瓶时,必须在管内无压力的情况下进行,严禁带压操作。
13、氧气管道、空气管道、负压管道中过滤器半年清洗一次。
14、氧气表在使用和校验中注意禁油,氧气表检验周期为一年。
15、氧气站、空气站、负压机房内应保持室温在10℃∽28℃,以防结冰,防止潮湿。
16、氧气管道必需按图纸要求接好地线,无地线严禁使用。
17、无关人员禁止进入氧气操作间、液氧站、空气站、负压机房,更不允许触动氧气、负压、空气系统上的任何部件。
18、液氧站、空气站、中心供氧机房、中心吸引机房执行严格的值班制度,保持每日24小时有人值班。
                        设备科
2013年11月26日