医用气体系统安装施工质量管理要点
    医用气体与人的性命息息相关,它与工业气体、民用气体有着非常大的区别,医用气体气系统作为生命支持系统如果出现问题,将引发重大医疗事故。
    目前在国内医用气体工程施工中存在以下常见问题:
    * 管道泄漏导致系统供气压力和气体流量不足。
    * 不同气体管道错误链接导致医用气体输送错误。
    * 管道焊渣、油雾、水及其他颗粒物吹入导致系统输出不洁净的医用气体。
    * 气源设备部件组成不配套导致供气品质达不到《医用气体工程技术规范》(GB50751-2012)要求。
    医用气体工程施工中的上述问题,会直接影响对病患的有效救治,严重的会危及病人生命安全。因此,医用气体工程的安装质量控制对保证医用气体系统的的安全可靠性至关重要。
    施工要求

    * 医用气体系统在供货和安装之前要进行仔细规划和合理的设计,务必选择有设计资格的单位进行规划设计,并严格按照国家标准和规范进行设计。
    * 医用气体系统应通过招标选择具有医疗器械生产许可证、医疗器械注册证(相关产品)、机电安装资质等相关资质和具有丰富施工经验的单位供应商承接安装施工。
    * 医用气体系统在安装施工过程中要严格依据《医用气体工程技术规范》(GB50751-2012)的要求实施安装,医用气体系统配套设备的安装必须严格按照设备制造商的使用说明书进行。
    * 医用气体系统安装人员必须经过医用气体系统安装培训,特种工种持证上岗。
    * 医用气体系统在安装完毕后要有质检人员依据《医用气体工程技术规范》(GB50751-2012)要求对系统进行检测,尤其是气密性、洁净度等作为检测重点。
    质量控制要点
    要确保医用气体系统的品质,除对系统设计、设备材料选择要求非常高外,对工程安装施工质量控制更为重要,医用气体工程施工应从以下质量控制要点进行把关。
    1.管道支架施工要点
    * 医用气体管材较小,支架间距过大容易产生弯曲变形,因此,施工时必须按设计要求合理布置管道支架,确保支架型号、规格以及间距的合理。
    * 施工时,施工人员应按规定在支架和管道之间加设铜片或者石棉、橡胶垫等柔性且有韧性的隔离绝缘材料,以保护管道不受损。
    * 支架安装前必须按规定程序进行除锈和防腐,安装后不易涂刷面漆的部位将在安装前把防锈底漆及面漆涂好。
    2.管道系统施工质量要点
    * 进场使用的管材应及时报验,材质、规格、型号等应符合设计要求,如果是现场脱脂也需要将现场脱脂后的材料送检,合格后方可使用。
    * 安装前,应检测管材、管件的洁净度,不得将带有污物的管材、管件安装在系统上,以保证系统内部不受污染、外部观感美观。
    * 间断施工时,施工人员应及时将已施工的管段做封口处理,以避免杂物进入,污染管道内壁。
    * 由于管材具有易弯曲、易变形等特点,因此在材料存放和管道安装时应注意支撑(支架)间距须大小适宜。
    * 由于管材刚度较小,被尖锐物磕碰后容易留下伤痕,因此在施工中要特别注意轻拿、轻放,做好材料保护工作。
    * 铜管施工中连接有丝接、焊接、法兰连接等多种方法,施工中应妥善选择和应用。
    * 医用气体管道焊接不允许用对焊的方式,所有管道焊接必须用套管插接焊接。
    * 医用气体管道所有的焊接都必须在氩气或氮气保护下进行焊接。
    * 管道安装过程中应注意事项:
    (1)按设计图纸复查管道施工布局、走向、规格、变径、分支、支吊架分布等情况,不符合设计要求的应及时更正。
    (2) 及时作好已完和在施工中管道的成品保护工作。
    (3)管道安装时要注意周边环境的清洁工作,以免造成不必要的污染。
    (4)为避免不必要的损伤和破坏,在安排施工时尽量将管道施工时间安排在其它专业工作施工之后,以尽量减少与其它专业的交叉作业施工。
    3.医用管道系统试压、吹扫及防错接施工要点
    医用气体管道系统测试应使用洁净压缩空气或无油干燥氮气对系统进行泄漏试验,进行系统吹扫及防错接检测等。
    (1)管道耐压和泄漏试验施工要点
     * 试压前,现场施工技术管理人员应根据设计要求制定耐压和泄漏试验方案。
     * 严格按照《医用气体工程技术规范》(GB50751-2012)要求进行医用气体管道系统耐压和泄漏试验。
     * 如果管网较大时,可采用前期多点并联加压、后期时单点加压的方式进行试压工作,采用这种方法试压,既可以缩短试压时间,也可以保证试压效果。
     * 试压合格后,施工人员应及时拆除临时接管、接件等,并在认真清理现场后撤场,让出作业面给下一工序施工,同时施工技术人员要及时作好资料记录,以备工程整体交验时使用。
    (2)管道吹扫施工要点
     * 吹扫前,现场施工技术人员应根据不同管道系统情况制定有针对性的吹扫方案,特别是同一系统内吹扫段和非吹扫段的隔离一定要考虑周全,以免造成吹扫不彻底情况的发生。
     * 如果管道系统很长,吹扫时间要必须确保充足。
     * 吹扫合格并经业主认可验收后,施工人员应及时拆除临时接管、接件等,并对管道接口进行临时封堵,避免污染吹扫后的管道。
     * 吹扫完毕后,要及时作好资料记录,以备工程整体交验时使用。
    (3)管道防错接施工要点
     * 同一区域不同气体管道分开不同时段进行施工,并做好标识,避免错接。
     * 进行单一气体通气实验,无误后即粘贴标识。
     医用气体系统工程施工包含的内容很多,配合的工种也很多,因为管道工程是其中很重要的部分,如果管道工程做好了,系统安全就有了保证,如果管道工程没有做好,将会给系统带来无限隐患。因此,所有参与医用气体工程建设的人员在施工中不仅应该有严谨的工作态度同时应充满责任感。
    (4)医用气体系统配套设备安装施工要点
    * 设备到货后、安装前,施工人员要仔细核对设备规格、型号、铭牌参数等应与设计要求相符,并按程序做各种参数的检测,不合乎要求的应及时更换。
    * 设备底座和支架事先应复核能否满足要求,并绘制安装大样图,应注意减震垫的安装。
    * 设备的安装应按相应规范标准以及厂家产品说明书要求进行施工。
    * 设备安装时,铭牌要注意朝向便于人员查看的方向,设备安装完毕后,要采用有效措施对其进行成品保护。
    * 设备配套仪表及安全附件的安装应在设备安装完毕后、单机调试前进行,以避免不必要的丢失或者损坏。