氧气站操作规程
2016-06-19设备科修改
氧气瓶组供氧的中心供氧站
氧气组供氧站由氧气瓶组(为二组,每组十五瓶气瓶)汇流排,一级自动控制装置和氧压报警箱等组成,
系统压力正常的状态下,有两路气源,一路供气,一路备用,当供气源压力降至0.15±0.1Mpa时,一级箱自动切换到另一路气源,以此二路气源交替使用确保不间断供氧。
操作步骤
1、关闭系统全部阀门
2、将氧气瓶移到氧气瓶架处,钩好保护链条,取下气瓶保护盖,用无油干净的檫布檫净气瓶嘴和气瓶夹接头,转动气瓶,使气瓶对正高压软管和气瓶夹接头,摆平气瓶夹后方可拧紧,再连接到汇流排上。注意金属软管避免急剧弯曲和扭曲,软管的弯曲半径不应小于外径的9~10倍。
3、缓慢打开每个氧气瓶上的气瓶阀门,听氧气瓶接口处有无漏气声,如有,应立即关闭氧气气瓶的阀门,排除故障后方可打开。
4、缓缓打开每个小高压阀,准备供气
5、更换氧气瓶时,应先逐个关闭15个空瓶上的气瓶阀门及该组汇流排进气阀门。缓慢打开此组汇流排上的高压软,排空汇流排中氧气。
6、打开气瓶阀门,再打开气瓶组进气阀门,即可连续不断交替供氧。
注意事项:
1、氧站内禁止烟火,禁止存放易燃易爆物品,不准用电热器,燃气炉等进行取暖。
2、氧气系统中的设备和附件等均应禁油,要有专人负责保管和维修,严禁带油操作
3、排放氧气时,严禁将氧气排放在氧站内,禁止将氧气作吹扫气体使用。
4、排除漏气,更换元件和气瓶时,必须在管内无压力情况下进行,严禁带压操作
5、金属软管使用期1~2年(弯曲次数小于1500次),到期视情况更换。
6、过滤器每半年清洗一次。
7、氧气操作人员每天观察记录:1-当前使用氧气汇流排压力表、2-自动切换装置有无报警、3-氧气输出压力表(正常值0.2-0.8Mpa)。
气瓶间正常工作条件:
1、气瓶间应通风良好,室内氧气浓度应小于23%
2、气瓶间及氧站内应保持室温在10℃~38℃之间。
3、额定进口压力为15 Mpa。
4、氧气输出压力表正常范围0.2-0.8Mpa之间






五、常见故障及处理方法
故障现象[size=12.0000pt]
故障原因
处理方法
1、气瓶处有咝咝
的漏气声
1、气瓶夹未与氧气瓶借口
对准或接头螺母未上紧
2、高压软管漏气
3、氧气瓶上阀门漏气
首先关闭该气瓶阀门及对应
的维修阀,然后:
1、重新对准后,旋紧接头螺母
2、更换高压软管
3、更换氧气瓶
2、阀门、球头、
球帽处有咝咝漏
气声
阀门、球头、球帽等损害,
漏气
针对漏气处,关闭有关阀
门,开启备用回路阀门,以维持
供氧,然后更换相应损坏元件,
再恢复正常供氧。
注意:不得带压更换元器
件。
3、一级箱进口压
力正常,出口压力
报警
1、磁阀损坏
2、减压阀损坏
3、报警箱故障
首先开启另一路手动备用供
气阀,维持供氧,关闭该路出口
控制阀,然后:
1、换电磁阀
2、更换减压阀
3、检修报警箱
4、一级箱安全阀
开启排气
1、减压阀损坏
2、安全阀失效损坏
关闭该路进口高压阀然后更
换减压阀。
停止供氧后,更换安全阀。
5、一级箱不能自
动切换
1、电磁阀损坏
2、电接点压力表损坏或者接触不良
3、报警箱故障
首先关闭报警箱电源,开启
一路手动备用供气阀,维持供氧然后:
1、换电磁阀清晰过滤器
2、换电接点压力表
3、检修报警箱
6、同一路汇流排
与一级箱进口压
力相差很大
1、过滤器太脏,造成阻塞
2、压力表损坏
1、首先关闭相应的进气阀,维
修阀清洗过滤器
2、检修报警箱
8.快速插座漏气
密封橡皮圈损坏
关闭维修阀然后
1.更换橡皮圈
2.更换快速插座
注:检修更换所有元器件时均不带压操作,以免发生意外。