某医院楼层医用设备带工程改造规范与技术要求
一、技术规范设计依据 YY/T0187-94 《医用中心氧气系统通用技术条件》 YY/T0186-94 《医用中心吸引系统通用技术条件》 GB50235-2010 《工业金属管道工程施工规范》 GB50316-2000 《工业金属管道设计规范》 GB50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50016-2006 《建筑设计防火规范》 GB/T14976-2002《流体输送用不锈钢无缝钢管》 GB/T3091-2008 《低压流体输送用镀锌焊接钢管》 GB150 《钢制压力容器》 GB8982 《医用氧气》 GB50254-96 《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB12241-12243 《安全阀标准化(GB567爆破片装置)》 GB3836.4 《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备》 GB50333-2002 《医院洁净手术部建筑技术规范——医用气体篇》 国家及地方颁布的其它相关法律法规 二、医用供氧系统技术要求 1、氧气利用楼层原有氧气管 2、氧气管道设计 氧气病房支管:普通病房ф8*1 304不锈钢管 2.1工程供氧管道采用Ocr18Ni9不锈钢管,不锈钢管必须符合GB/The14976-2002《流体输送不锈钢无缝钢管》标准。 2.2管道连接方法技术要求 不锈钢管连接采用标准的不锈钢球头、螺帽、焊咀连接后氩弧焊接连接。整个系统连接均采用金属密封,可保证系统的气迷性。为方便维修走廊横管及设备带内支管均设有维修阀。 3、病房减压装置设计 3.1技术参数:进口压力0.8MPa 减压后出口压力0.4MPa 出口流量>20m3/h 3.2减压箱内减压装置必须一用一备,当一路减压阀故障时打开备用减压阀即可供气,保证病区氧气不停气。当一路减压阀流量不够时打开减压阀即可保证大流量供气。减压箱内出口管道必须设计有安全阀当出口压力超过5kg时安全阀自动打开卸压保证病房终端使用的设备不损坏。 4、病区护士站压力监察装置 病区护士站均设计一套氧气系统测压表,以便护士能直观观察病区氧气系统的工作状态压力,确保终端用气设备使用的安全。 5、系统压力试验、吹扫技术要求 5.1系统强度试验:氧气管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的1.25倍,试压时间10-30min,试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。 5.2系统泄漏率试验:氧气管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的,试压24h,试验结果每小时泄漏率不超过0.2%为合格。 5.3系统吹扫:氧气管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气,结果以出气口无杂质、干净为合格。 6、病房设备带设计 (1)病房设备带材质设计为铝合金,规格宽度190mm 高度65mm 壁厚1.8mm;设备带内部结构必须具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能。 (2)铝合金设备带表面采用喷塑,设备带上面板采用模块化设计,使安装维修更加方便,并具有良好的防腐和保洁效果。 (3)设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装,使整条设备带表面豪华美观。 (4)设备带上供氧支管均设有维修阀。 (5)设备带上气体终端采用豪华型自封插拔性快速接头,可插入(或连接)氧气湿化瓶、麻醉机和呼吸机等医疗器械的气体插头。氧气终端可区分其他区分其它气体终端,且插拔方便、密封可靠、使用寿命大于10年,无插头时能自动密封。 (6)病房内设备带采用房间通长布置,设备带中心距地面1.4米。 (7)设备带上每床位设计要求: 注:每条设备带(开孔)主要控制门、灯、弱电等具体尺寸由发包人提供,同时要求, 同时要求对治疗带的取孔排列位置经发包人认可。 7、中心供氧系统技术参数 (1)供氧最大使用流量:50m3/h (2)终端保证气压:0.2-0.48MPa(可调) (3)系统小时泄漏率:≤0.2% (4)最大和最小使用流量工况下供氧压力误差:≯0.02MPa (5)氧气终端流量:普通床5L/min 重病床30L/min (6)氧气管道气体流速:≯8m/s (7)系统运行方式:各终端连续用气,停电时不停供气 (8)自动控制要求:当氧源、吸引、压缩空气和整个管路系统输出压力低于或高于额定值时有声光报警信号。报警器设置在门诊消控中心。 (9)所有使用氧气管道中的阀门、密封材料、仪表和设备生产厂必须具有氧气系统生产许可证。 (10)氧气管道需可靠接地,接地电阻为<100欧姆。 三、医用负压吸引系统技术要求 负压吸引利用楼层原有吸引主管 3.1吸引管道系统设计 按国家医药行业标准要求,吸引管道大楼总管、病区横管均设计为镀锌钢管,进入病房内支管设计为不锈钢管,镀锌钢管符合GB/T3091-2008《低压流体输送用镀锌焊接钢管》。 3.2管道管径设计 按YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》标准规定: 吸引病房支管:普通病房ф10*1 304不锈钢管 3.3管道连接方法技术要求 镀锌钢管连接为保证气密性采用焊接连接,不锈钢连接采用标准的不锈钢管件连接后氩弧焊焊接连接。 3.4病区护士站压力监察装置 病区护士站均设计一套吸引系统测压表,以便护士能直观观察病区吸引系统的工作状态压力,确保终端用气设备使用的安全。 3.5系统吹扫 吸引管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气,结果以出气口无杂质、干净为合格。 3.6管道接地 吸引管道应按行业标准要求进行接地,接地电阻为<100欧姆。 四、医用压缩空气系统技术要求 4.1压缩空气站利用院方原有空气站 本工程空气主管从楼层管道井内接出 4.2 病区装置设计: 0.8MPa的压缩空气经过主管道输送至病区二级减压箱入口,由二级减压箱减压至0.45MPa(区域可调)输送至各个病房终端,保证了终端设备使用的安全性。 二级减压箱内均采用双路设计,一路工作一路备用。出口设有安全阀,当减压器故障出现 压力升高,超过安全阀开启压力值时,安全阀自动开启卸压,大大提高了使用安全性。 出口流量:≥20M3/h 4.3 病区护士站压力监察装置 楼层病区护士站均设计一套空气系统测压表,以便护士能直观观察病区空气系统的工作状态压力,确保终端用气设备使用的安全。 4.4 压缩空气管道系统: 压缩空气系统管道选用与氧气系统同一材质的不锈钢管,要求规格如下: 病房支管:ф12*1 不锈钢管 4.5 压缩空气系统技术参数: 4.5.1压缩空气总体每小时泄漏率:保证小于≤0.2% 4.5.2压缩空气管道应可靠接地,接地电阻应小于10Ω。 4.5.3病房空气终端气压不低于0.45MPa,每个终端流量不低于60L/min。 备注:投标人报价时,需按招标人提供和工程量清单报价,如有更加优化方案,需增加或减少工程量清单的,并告知报价,计入投标总价中。 附件:主要设备材料备选品牌一览表
|