案例分享:GE MR冷水机组高压报警维修(健康力)

[复制链接]

3274

主题

3417

帖子

303

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
303
发表于 2021-8-3 18:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
【案例分享】冷水机组高压报警维修
稿件来源:健康力 微信公众号
微信图片_20210803182103.jpg

关 键 词:高压报警、冷水机组
设备型号:GE MR

故障现象:
    高温报警、氦压机停机
微信图片_20210803181954.png

故障信息查看:
操作控制器
1、e00,e01,e03,e04
微信图片_20210803182028.png

  2、High pressure
微信图片_20210803182034.png

故障分析(确认):
    1、查看控制器报错代码。
    2、检测制冷系统高低压压力(是否加制冷剂加多),检查高压保护开关。
微信图片_20210803182039.png


微信图片_20210803182045.jpg

    3、查看冷凝器外部散热情况:
    (1)冷凝器是用铜管弯制而成,表面是铝制的翅片非常软,冲洗的时候注意不要损坏。
    (2)冷凝器表面看着不脏,实际上灰尘已经附在铜管上,需要用水冲洗。
    (3)检查冷凝风机。
微信图片_20210803182051.jpg

     4、检查控制电路部分,交流接触器和热继电器。
微信图片_20210803182056.png

故障解决:
    1、冲洗冷凝器,恢复设备;
    2、检查高低压压力;
    3、检查运行电流;
    高压保护报警是最重要的报警,必须手动恢复。
总结心得
    高压保护,夏天最为常见,因为天气炎热,通风散热不好会导致高压保护。
    由于场地的问题一般室外冷水机放的位置都很恶劣,冷凝器特别容易脏得经常冲洗。